500kV四分裂导线飞车的预防性试验包括哪些内容?
                        
            
                发布时间:2022-10-23 22:37:49
                浏览次数:2797
            
            
            
            
                
                
  500kV四分裂导线飞车
  500kV四分裂导线飞车为双驱动摆滚式在架空导线上行驶的特殊车辆,其框架材料采用精械性能不低于LY12的铝合金材料制成。
  试验项目包括:
  1.外观及尺寸检查
  500kV四分裂导线飞车的整车外形及尺寸应符合相关标准的要求,主要零件表面应光滑,无尖边毛刺,无明显缺陷。其主动轮轮槽镶嵌的导电橡胶是否完好。
  2机械试验
  (1)周期和试验项目。
  试验周期: 12个月。
  试验项目:静态负荷试验、动态负荷试验。
  (2)要求。
  静态负荷和动态负荷: 500kV 四分裂导线飞车应分别进行动、静状态下的整体试验。将飞车挂在模拟线路上,动态负荷试验时,在飞车坐垫上施加900N的负荷,在装有间隔棒、防振锤和悬垂绝缘子串的模拟线路上进行3次来回操作踏行,操作应灵活可靠,静态负荷试验在飞车坐垫上施加1080N的负荷,持续5min后卸载,试件各组成部分应无永久变形或损伤。
 
                        
                联系香蕉视频三级片
                服务与支持:027-87455964
                24小时服务热线:158-2728-5700