FZ型和FS型阀式避雷器在做预防性试验时,为什么前者不做工频放电试验而要做电导电流试验,后者却要做工频放电试验?
发布时间:2022-09-20 01:49:06
浏览次数:1962
因为两种阀式避雷器的结构不同。FZ型避雷器的间隙组有并联分路电阻,当工频电压作用于分路电阻时,随着电压增加,其电导电流急增,而分路电阻的热容量甚小,故要求做工频放电试验时的升压时间不得超过0.2s,而运行单位是很难达到这一要求的, 所以FZ型不做工频放电试验。
为检查分路电阻的完整性和密封情况,应做电导电流试验,并计算非线性系数a值。FS型避雷器无分路电阻,所以不必做电导电流试验,但要做工频放电试验及泄漏电流试验。